中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.3 变压器及其他带油电气设备


11.3.1 35kV及以下屋内配电装置当未采用金属封闭开关设备时,油断路器、油浸电流互感器和电压互感器,应设置在两侧有不燃烧实体墙的间隔内;35kV以上屋内配电装置应安装在有不燃烧实体墙的间隔内,不燃烧实体墙的高度不应低于配电装置中带油设备的高度。
11.3.2 总油量超过100kg的屋内油浸变压器,应设置单独的变压器室。
11.3.3 屋内单台总油量为100kg以上的电气设备,应设置挡油设施及将事故油排至安全处的设施。挡油设施的容积宜按油量的20%设计。
11.3.4 屋外单台油量为1000kg以上的电气设备,应设置贮油或挡油设施并符合本标准第6.7.8条、第6.7.9条的规定。
11.3.5 地下变电站的变压器应设置能贮存最大一台变压器油量的事故贮油池。
条文说明
11.3.1~11.3.3 针对变电站的带油电气设备做出的防火规定。
11.3.4 总事故贮油池的容量参照燃煤发电厂部分,按100%的油量确定。鉴于该油池应该具有排水设施,兼有油水分离设施,所以不另考虑全部消防水的容积。
11.3.5 地下变电站的变压器事故贮油池容量系参照燃煤发电厂部分制定,要求为100%的最大一台变压器的容量。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
火力发电厂与变电站设计防火标准 GB50229-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读