中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.11 金属风管配件


3.11.1 矩形风管的弯管、三通、四通、变径管、异形管、导流叶片、三通拉杆阀等配件材料厚度及制作要求应符合风管同材质的相应规定。
3.11.2 矩形弯管分为内外同心弧形、内弧外直角形、内斜线外直角形及内外直角形(图3.11.2-1),其制作应符合下列规定:
    1 矩形弯管宜采用内外同心弧形,弯管曲率半径宜为一个平面边长,圆弧应均匀。
    2 矩形内外弧形弯管平面边长大于500mm,且内弧半径r与弯管平面边长b之比小于或等于0.25时应设置导流片。导流片弧度应与弯管弧度相等,迎风边缘应光滑,片数及设置位置应符合表3.11.2-1的规定。
图3.11.2-1 矩形弯管示意图
表3.11.2-1 内外弧形矩形弯管导流片数及设置
    3 矩形内外直角形弯管及边长大于500mm的内弧外直角形、内斜线外直角形弯管可选用单弧形或双弧形导流片(图3.11.2-2)。导流片圆弧半径及片距宜符合表3.11.2-2的规定。
图3.11.2-2 导流片形式
表3.11.2-2 单弧形或双弧形导流片圆弧半径及片距(mm)
    4 采用机械方法压制的金属矩形弯管弧面,其内弧半径小于150mm的轧压间距宜为20mm~35mm;内弧半径150mm~300mm的轧压间距宜在35mm~50mm;内弧半径大于300mm的轧压间距宜在50mm~70mm。轧压深度不宜大于5mm。
3.11.3 圆形弯管可采用立咬口连接,弯管曲率半径R(以中心线计)和最小分节数应符合表3.11.3的规定。弯管的弯曲角度允许偏差不应大于3°。
表3.11.3 圆形风管弯管曲率半径和最少分节数
3.11.4 变径管单面变径的夹角θ宜小于30°,双面变径的夹角不宜大于60°(图3.11.4)。
图3.11.4 单面变径与双面变径夹角
3.11.5 圆形风管三通、四通的支管与总管夹角宜为15°~60°,制作偏差不应大于3°。插接式三通管段长度宜为支管直径的2倍加100mm,支管长度不应小于200mm,止口长度宜为50mm。三通连接处宜采用咬接或焊接(图3.11.5)。
图3.11.5 三通连接形式
条文说明
3.11.2 矩形内外同心弧型弯管风阻小,宜优先采用。弯管的风阻与弯管的曲率半径成反比,为减少涡流产生,导流片装在内侧比装在外侧更合适,导流片的间隔应是内侧密外侧疏,表3.11.2-1是参照英国DW/144标准列出。内外直角弯管或内斜线直角弯管,作同心弧导流片不好布置,所以规定为等距离设置等圆弧导流片。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

通风管道技术规程 JGJ/T141-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读