中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 非金属及复合材料风管


4.5.1 除无机玻璃钢风管,其他非金属及复合材料风管穿过需密封的楼板或墙体时,应采用金属短管连接或外包金属套管安装,短管长度以两侧出楼板或墙体100mm为宜,套管板厚应符合金属风管板材厚度的规定。
4.5.2 风管管板与法兰(或其他连接件)采用插接连接时,管板厚度与法兰(或其他连接件)槽宽度应有适度的过盈量,插接面应涂满胶粘剂。法兰四角接头处应平整,不平度应小于或等于1.5mm,接头处的内边应涂抹密封胶。
4.5.3 无机玻璃钢风管安装应符合下列规定:
    1 风管边长或直径大于1250mm的整体型风管吊装时不应超过2.5m,边长或直径大于1250mm的组合型风管吊装时不应超过3.75m。
    2 风管连接应严密,法兰连接螺栓的两侧应加镀锌垫圈并均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。
    3 承插式风管的连接处四周缝隙应一致,内外涂的密封胶应完整。
    4 氯氧镁水泥无机玻璃钢风管与金属横担间应有防腐蚀措施。
4.5.4 有机玻璃钢风管安装除符合本规程第4.5.3条外,当采用套管连接时,套管厚度不得小于风管板材厚度。
4.5.5 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)风管安装除符合本规程第4.5.4条外,还应符合下列规定:
    1 圆形风管可采用套管连接或承插连接(图4.5.5),套管厚度及宽度应符合表4.5.5的规定。
图4.5.5 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)风管连接
表4.5.5 圆形风管连接套管厚度及宽度(mm)
    2 采用承插连接的圆形风管,直径小于或等于200mm时,插口深度宜为40mm~80mm。连接处应粘结严密和牢固。
    3 采用套管连接时,套管长度宜为150mm~250mm,其厚度不应小于风管壁厚。
    4 采用法兰连接时,垫片宜采用3mm~5mm软聚氯乙烯板或耐酸橡胶板,连接法兰的螺栓应加钢制垫圈。
    5 风管与支吊架间应垫入3mm~5mm厚的塑料垫片。
    6 矩形风管主管与支管连接处应加设加强板,加强板的厚度应与主风管一致;从矩形主风管接圆形干支管则应采用45°板立焊加固。
4.5.6 酚醛铝箔与聚氨酯铝箔复合板风管安装还应符合下列规定:
    1 插条法兰条的长度宜小于风管内边1mm~2mm,插条法兰的不平度小于或等于2mm。
    2 中、高压风管的插接法兰之间应加密封垫或采取其他密封措施。
    3 插接法兰四角的插条端头应涂抹密封胶后再插护角。
    4 风管边长小于或等于500mm的支风管与主风管接连时,可采用在主、支风管接口处切45°坡口直接粘接的方法连接(图4.5.6)。亦可按本规程第4.3.8条的要求制作,连接件四角处应涂抹密封胶,粘贴严密。
图4.5.6 主风管上直接开口连接支风管方式
4.5.7 玻璃纤维板复合材料风管安装还应符合下列规定:
    1 板材搬运中,应避免破坏铝箔外覆面或树脂涂层。
    2 榫连接风管的连接应在榫口处涂胶粘剂,连接后在外接缝处应用骑缝扒钉加固,间距不应大于50mm,并用宽度大于50mm的热敏胶带粘贴密封。
    3 风管预接的长度不宜超过2.8m。
    4 采用槽形插接等连接构件时,风管端切口应采用铝箔胶带或刷密封胶封堵。
    5 采用钢制槽型法兰或插条式构件连接的风管垂直固定处,应在风管外壁用角钢或槽形钢抱箍、风管内壁衬镀锌金属内套,并用镀锌螺栓穿过管壁把抱箍与内套固定。螺孔间距应不大于120mm,螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。
    6 玻璃纤维板复合材料风管在竖井内垂直的固定,可用角钢法兰加工成“井”字形套,将突出部分作为固定风管的吊耳。
4.5.8 机制玻镁风管、无机玻璃钢风管、硬聚氯乙烯风管或聚丙烯(PP)风管水平安装直管段连续长度大于20m时,应按设计要求设置伸缩节或软接头(图4.5.8),软接头长度以150mm左右为宜,伸缩节的制作应符合本规程第3.6.4条的要求。风管安装时,应在伸缩节两端的风管上设置独立防晃支吊架。支管长度大于6m时,末端应增设防止风管摆动的固定支架。
图4.5.8 风管软接头示意图
条文说明
4.5.1 除无机玻璃钢外非金属及复合材料风管的材质强度较低,为起到对风管的保护作用,要求在穿越密闭的墙洞或楼板时,应加一段金属短管或加一段金属外套管,以防止风管直接与密闭墙洞体、孔洞接触,造成损坏或受挤压变形。
4.5.2 非金属插接法兰和风管管板的连接是将法兰的槽口套插在风管管板的端头,用胶粘剂粘结。如果其之间没有过盈量,槽口和风管端面插入时会有一定的间隙,使其无法粘为一体。
4.5.3
    1 风管吊装安装时为提高安装效率,一般将若干节风管先在地面连接好后再一起吊装安装。但边长或直径大于1250mm的无机玻璃钢风管,本身每节风管较重,为避免多节风管同时吊装时对风管法兰因受力过大造成损伤,故本条对整体型/组合型风管同时吊装的长度进行适当规定。
    2 对于氯氧镁水泥无机玻璃钢风管,本身管材含有氯离子,对金属有腐蚀作用。故强调整体型风管法兰连接时,连接螺栓的两侧应加镀锌垫圈以降低对螺栓的腐蚀。
4.5.7
    1 风管在运输过程应有防止损伤风管的保护措施。
    2 榫接风管的连接在榫口处涂胶粘剂,是为增强接头处的强度。
    3 风管采用地面预接然后架空安装时,限制预接长度是为了遮免风管因自重产生的弯曲而破坏构件接口。
    4 由于装配连接构件的玻纤复合材料风管末端为平切口,应将管端切口面用胶带或胶液进行封堵,才能防止玻璃纤维外露和飞散。
    5 非法兰连接的玻璃纤维板复合材料风管垂直安装的支撑件制作与安装的方法。
    6 竖井内风管垂直安装,由于空间少,又不便于以后检修,故风管一般采用外套角钢法兰连接以增加连接点的牢固程度和强度,并把法兰做成“井”字形,吊筋直接吊在角钢法兰的吊耳上而不另设支撑件。
4.5.8 机制玻镁复合风管、无机玻璃钢风管、硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)风管增设伸缩节或软接头是为了减少胀缩引起风管的损坏;为防止晃动而造成伸缩节损坏,故在两端的直管段分别设置固定防晃支吊架。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

通风管道技术规程 JGJ/T141-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读