4.4 正常蓄水位和死水位选择


4.4.1 正常蓄水位选择应根据河流梯级开发方案、综合利用要求、工程建设条件、泥沙淤积、水库淹没、生态环境等因素,拟定若干方案,通过技术经济论证及综合分析确定。
4.4.2 死水位选择应分析各部门对水位的要求及水库泥沙淤积、水轮机运行工况等因素,经综合分析确定。
条文说明
4.4.1 正常蓄水位是确定工程规模的重要特征水位,应进行方案比较,并应把水库淹没、生态环境作为方案比较的重要因素。
4.4.2 在满足用水要求和泥沙淤积等条件下,若电站取水口投资增加不多时,死水位可取其下限,以留有余地。
 