7.3 厂用电及坝区供电


7.3.1 厂用电的电源宜由两个电源供电,主电源宜从发电机电压母线或单元分支线上引接,备用电源可从35kV及以下电压母线或出线上引接。
7.3.2 当厂用变压器安装在室内且为35kV及以下配电时,宜采用干式变压器,安装在室外时,厂用变压器可采用油浸式变压器。厂用变压器台数应根据机组台数及电站特性确定,厂用变压器容量选择应符合下列规定:
    1 装设1台变压器时,容量应满足最大计算负荷;
    2 装设2台变压器时,当其中1台检修或出现故障,另1台应能担负电站正常运行时的厂用电负荷或短时最大负荷;
    3 计算厂用电负荷时,应计及负荷率和网损率,并校验电动机自起动负荷。
7.3.3 厂用变压器的高压侧宜装设断路器或熔断器保护。
7.3.4 厂用电的电压应采用380V/220V。
7.3.5 装设2台厂用变压器时,厂用电母线宜采用单母线或单母线分段接线。
7.3.6 坝区用电可由专设的坝区用电变压器或由厂用电直接供电。
条文说明
7.3.1 厂用电源宜考虑两个电源供电,其中一主一备,主电源宜由发电机电压侧电源提供,备用电源可考虑35kV及以下电压母线或出线上引接。
7.3.2 调查表明,近几年来,电站厂用变压器通常布置在室内,宜选用干式变压器,尤其是环氧树脂干式变压器。
7.3.3 本条对原条文进行了修订,将“调查表明,运行单位认为断路器与熔断器价差不大,且断路器运行操作方便,并有利于厂用备用电源自动投入”改为“厂用变压器的高压侧宜装设断路器或熔断器保护”。
7.3.4 小电站一般无大容量的电动机,宜采用380V/220V供电。
    小型电站单机容量小,机组台数少,机组自用电容量较小,一般采用自用电与公用厂用电共用的混合供电方式。
7.3.6 坝区用电一般由专设的坝区用电变压器供电,若坝区与电站相距较近,也可由厂用电直接供电。对坝后式水电站,若无专用坝区变压器,可由厂用电直接供电。对引水式电站,取水口距厂房较远时,闸坝用电宜从厂房架设专用的线路供电。取水口附近如有地区或其他水电站的电源,可以作为取水口的备用电源。对影响工程安全的泄洪设施,需装设可靠性高的柴油发电机组作为备用电源。