中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 过电压保护及接地装置


7.4.1 室外配电装置和露天油罐等应装设直击雷过电压保护。直击雷过电压保护装置可采用避雷针、避雷线。
7.4.2 110kV及以上高压配电装置的构架上可装设避雷针,35kV及以下高压配电装置的构架上不应装设避雷针。变压器的门形构架上不应装设避雷针。
7.4.3 1kV以下中性点直接接地的配电网络中,电力设备的金属外壳应采用接地保护。
7.4.4 接地装置设计应设置人工接地网,并利用下列自然接地体:
    1 常年与水接触的钢筋混凝土水工建筑物的表层钢筋;
    2 压力钢管及闸门、拦污栅的金属埋设件;
    3 留在地下或水中的金属体。
    除利用自然接地体外,尚应设置人工接地网。
7.4.5 自然接地体与人工接地网的连接应不少于两点,其连接处应设接地电阻测量井。
7.4.6 在小接地短路电流系统中,电力设备的接地电阻值不应大于4Ω,采用监控系统应不大于1Ω。在大接地短路电流系统中,电力设备接地电阻值应符合下式要求:
  式中:R——考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);
          I——计算用的流经接地装置的入地短路电流(A)。
    独立的避雷针(线)宜装设独立的接地装置,其工频接地电阻不宜超过10Ω。在高土壤电阻率地区,可与主接地网连接,地中连接导线的长度不得小于15m。

条文说明
7.4.1 避雷针或避雷线的设置,需充分利用电站所处的地形条件。避雷针与避雷线保护范围的计算方法,可按电力设备过电压保护设计技术规程的有关规定执行。
7.4.5 电站接地电阻测量中,能测量人工接地网、自然接地网及屋外配电装置接地网的电阻。
7.4.6 在大接地短路电流系统中,接地电阻按水力发电厂接地设计技术导则执行。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
小型水力发电站设计规范 GB50071-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读