中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 运行及操作


5.2.1 消防给水系统
5.2.1.1 消防水池的给水泵应设置在自动运行方式。
5.2.1.2 自流补水的消防水池,其设置的阀门自动开闭应正常。
5.2.1.3 采用机组引水系统自减压方式的给水系统,当引水系统检修时,应切换消防给水方式。
5.2.1.4 采用消防给水泵给水方式的消防泵应设置在自动运行方式。
5.2.1.5 多路消防给水系统切换操作时应保障消防供水不中断。
5.2.2 消火栓系统
5.2.2.1 消火栓各组件齐全,状态良好,不应挪作它用。
5.2.2.2 消火栓供水管路切换操作,不应中断消火栓供水。
5.2.2.3 灭火时,应由两人及以上操作。
5.2.3 火灾自动报警系统
5.2.3.1 系统应设置在自动运行方式。
5.2.3.2 有报警信息时,未经现场确认不应复位报警信号。
5.2.3.3 火灾报警时,应确认联动系统动作情况,必要时手动干预;无联动系统的,应确认设备火灾范围并进行灭火。
5.2.4 自动灭火系统
5.2.4.1 自动灭火系统处应设有操作提示卡,提示自动、手动和应急操作方法。
5.2.4.2 自动喷水灭火系统:
    a)系统应设置在自动运行方式;
    b)喷头支架牢固,喷头不应漏水;
    c)末端试水阀试水压力符合规定值;
    d)管网压力符合规定值。
5.2.4.3 水喷雾灭火系统:
    a)发电机宜设置在手动运行方式,其他设备应设置在自动运行方式;
    b)自动控制柜盘面指示正确,无报警信号;
    c)水喷雾喷头位置正确,无异常;
    d)手动操作时应先开隔离阀,再开雨淋阀。
5.2.4.4 细水雾灭火系统:
    a)系统应设置为自动运行方式;
    b)自动控制柜盘面指示正确,无报警信号;
    c)泵组出口阀处于打开状态;
    d)细水雾喷头位置正确,完全覆盖保护区域或对象、部位,无阻塞;闭式细水雾系统喷头无滲漏水;
    e)在对主管网补水时,应在主管道末端进行排气;
手动应急操作时,先开启对应防护区选择阀,再起动水泵;
    g)闭式细水雾系统动作灭火后,应将火灾报警系统复位,然后停泵并关闭相应控制阀组,排空主管道内压力水
5.2.4.5 气体灭火系统
    a)系统应设置为自动运行方式;
    b)气体灭火系统启动报警后,防护区内人员应立即撤出;
    c)采用手动方式时,应先将灭火装置控制方式切换为手动,再按下紧急启动按钮;
    d)确认灭火后开启排风机排气
5.2.4.6 泡沫灭火系统
    a)系统应设置为自动运行方式;
    b)手动方式开启灭火时,应先开启压力水阀,再开启泡沫供给阀,其开度应在现场标明。
5.2.5 防排烟系统
5.2.5.1 排烟风机、正压送风机的控制方式应设置为自动运行方式。
5.2.5.2 防火阀、防火排烟阀、排烟阀手动、自动开关动作灵活,操作机构正常。
5.2.5.3 防火阀、防火排烟阀在常开状态,排烟阀在常闭状态;控制设备上位置指示正确,通讯正常。
5.2.5.4 火灾时,检查防排烟系统和通风空调系统联动动作情况,必要时手动进行干预。
5.2.6 应急广播系统
5.2.6.1 系统应设置为自动运行方式。
5.2.6.2 系统应对生产区域分区发布信息。
5.2.7 防火分隔设施
5.2.7.1 防火门
    a)常闭式防火门应关闭严密,无明显缝隙,无锁闭,有“常闭”安全提示标志;
    b)防火密封件完整,无脱落、损坏;
    c)双扇防火门应按顺序关闭,宜设置开关指示;
    d)不应有妨碍常开式防火门开关的障碍物。
5.2.7.2 防火卷帘
    a)常闭式防火卷帘应关闭严密,无锁闭,开启、关闭指示标识明确;
    b)常开式防火卷帘轨道及下部不应有任何妨碍关闭的障碍物;
    c)防火卷帘链轮滚子润滑油充足,无锈迹;
    d)自动控制的防火卷帘位置指示正确,通讯正常。
5.2.7.3 防火窗
    a)不应有任何妨碍防火窗关闭的障碍物;
    b)活动式防火窗开关灵活,无卡阻现象。
5.2.8 消防应急照明及疏散指示
5.2.8.1 消防应急灯具、应急照明电源和应急照明控制器的状态、位置正确。
5.2.8.2 疏散指示标志牢固、无遮挡,疏散方向指示正确。
5.2.9 安全疏散设施
5.2.9.1 安全疏散通道保持通畅,不应被占用、堵塞、锁闭。
5.2.9.2 疏散指示标志、标识醒日、完整,不应遮挡,安装牢固,指示方向正确。
5.2.9.3 安全疏散通道门开关正常,不应锁闭。

 
 
查找 上节 下节 返回
顶部

水力发电厂消防设施运行维护规程 GB/T36570-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读