中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 自动灭火系统


6.5.1 自动喷水灭火系统
6.5.1.1 每月应进行下列检查:
    a)电磁阀试验,检查动作情况;
    b)系统控制阀均应采用铅封或锁链固定在规定状态;
    c)检查喷头外观,有异物时及时清除.
6.5.1.2 每个季度应对系统末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。
6.5.2 水喷雾灭火系统
6.5.2.1 每月应进行下列检查:
    a)消防水池、消防水箱水位;
    b)消防水泵启动试验,检查运行情况;
    c)电磁阀试验,检查动作情况;
    d)系统控制阀均应采用铅封或锁链固定在规定状态。
6.5.2.2 每个季度应对系统试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。
6.5.3 水雾灭火系统
6.5.3.1 每月应进行下列检查:
    a)系统组件的外观无碰撞变形及其他机械性损伤;
    b)阀门上的铅封或锁链完好,阀门位置正确;
    c)储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力符合设计要求;
    d)喷头的外观符合要求;
    e)手动操作装置的防护罩、铅封等完整无损;
    f)分区控制阀试验,检查动作情况;
    g)对于闭式系统,利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验观察其是否正常动作和显示。
6.5.3.2 每季应进行下列检查:
    a)管道和支、吊架无松动,管道连接件无变形、老化或有裂纹等现象;
    b)通过试验阀对泵组进行放水试验,检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常;
    c)检查瓶组的控制阀试验,检查动作情况。
6.5.3.3 每半年对储水箱内水更换一次;储水容器内水按设备技术要求定期更换。
6.5.3.4 每年对系统组件、管道及管件进行全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后管道吹扫。
6.5.4 气体灭火系统
6.5.4.1 每月应进行下列检查
    a)气体灭火系统各组件无碰撞变形及其他机械性损伤,表面无锈蚀,保护涂层完好,铭牌和保护对象标志牌清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志完整;
    b)灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%;
    c)低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计,灭火剂损失10%时应及时补充;
    d)预制灭火系统的设备状态和运行状况正常。
6.5.4.2 每季度应进行下列检查:
    a)防护区的开口情况,符合设计要求;
    b)储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定牢固,无松动;
    c)连接管无变形、裂纹及老化;
    d)各喷嘴孔口无表面堵塞;
    e)高压二氧化碳储存容器应称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。
6.5.4.3 每年应对每个防护区进行模拟启动试验,并进行模拟喷气试验。
6.5.5 泡沫灭火系统
6.5.5.1 每月应进行下列检查:
    a)泡沫发生器、泡沫喷头、泡沫比例混合器(装置)、泡沫液储罐、压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件等组件外观完好,无损伤
    b)阀门开启、关闭灵活,无锈蚀;
    c)水源及水位指示装置正常
6.5.5.2 每两年对系统检查和试验,并应符合下列规定
    a)高、中、低倍数泡沫灭火系统,进行喷泡沫试验,并对系统组件、设施、管道及管件全面检查;
    b)系统检查和试验完毕,对泡沫液泵或泡沫混合液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道,泡沫比例混合器(装置)、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空,复原系统。
6.5.5.3 泡沫液应按规定周期更换,充装或补充时不应混用。
6.5.6 防排烟系统
6.5.6.1 每月应进行下列检查:
    a)手动或自动启动排烟风机、正压送风机,应无异常振动和声响,运行正常;
    b)双回路电源自动切换试验。
6.5.6.2 每季手动或自动开关防火阀、防火排烟阀、排烟阀开关灵活,无卡涩,反馈信号正常。
查找 上节 下节 返回
顶部

水力发电厂消防设施运行维护规程 GB/T36570-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读