6.7 防火分隔设施


6.7.1 防火门
6.7.1.1 每季度应手动启动常闭式防火门,检查防火门开关功能,且无卡阻现象。
6.7.1.2 每年应对常开式防火门进行消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能试验。
6.7.2 防火卷帘
6.7.2.1 每季度应对防火卷帘下列功能进行检查:
    a)手动或自动开关防火卷帘,检查防火卷帘上升、下降、停止功能和封闭情况;
    b)手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘升、降功能,升降平稳。
6.7.2.2 每年应对防火卷帘联动、自动和手动控制功能进行试验,检查动作及反馈信号正常。
6.7.3 防火窗
6.7.3.1 每季手动或自动开关活动式防火窗,动作灵活无卡涩。
6.7.3.2 每年对活动式防火窗火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能进行试验。