6.10 二氧化硫腐蚀试验


    试验在化工气体腐蚀试验装置中进行。工作室内按体积分数每24h加入1%的二氧化硫气体。放置在工作室底部的平底大口器皿中注入足够的蒸馏水,靠自然挥发形成潮湿的环境,工作室内温度保持在+45℃±2℃。
    将样品清除油渍后,按正常使用位置悬挂在工作室的中间部位,工作室顶部凝聚的液滴不应滴在样品上。
    试验周期16d,试验进行8d时将样品取出,清水冲洗后重新放回工作室,继续试验8d。试验结束后,将样品置于温度+20℃±5℃、相对湿度不超过70%的环境中自然干燥7d,检查样品的腐蚀情况并记录。
    试验所用的二氧化硫气体也可每天在工作室内由Na2S2O3·5H2O溶液和稀硫酸反应制取。