7.6 接地


7.6.1 火灾自动报警系统接地应与水力发电厂接地系统共用接地装置。
7.6.2 火灾自动报警系统设备与水力发电厂接地网的连接应符合DL/T5091和DL/T621的要求。
条文说明
7.6.1 由于条件限制,在水电站敷设独立接地网十分困难,且敷设独立接地网也难以达到预期的效果。DL/T5091-1999《水力发电厂接地设计技术导则》规定:“不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定外,应使用一个接地系统。