中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
化工用电气防火封堵材料 HG/T4368-2012
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
5 性能要求
5.1 总则
对于石油化工行业中使用的电气防火封堵材料,其性能在必须满足GB23864第5章要求的基础上,还应满足下述性能要求。
5.2 气密性能
应满足在10Pa压力差下的单位面积空气渗透量q2≤4.5m³/(㎡·h)的要求。
5.3 抗水冲击性能
冲水试验时,防火堵料系统不应出现任何导致试样背火面形成水流的孔洞。
5.4 卤酸释放量
应满足卤酸总量不大于8mg/g的要求。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
4.2 标记
下一节:
6 试验方法
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分类与标记
4.1 分类
4.2 标记
5 性能要求
6 试验方法
6.1 总则
6.2 气密性能试验
6.3 冲水试验
6.4 卤酸释放量测试
7 检验规则
8 试验报告
9 包装、标志、贮存、运输
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
化工用电气防火封堵材料 HG/T4368-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读