中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 冲水试验


6.3.1 试样准备
    在同一试样完成耐火试验后立即进行冲水试验。
6.3.2 试验条件
    水流应通过Φ63.5mm(2.5英寸)的消防软管和标准锥头滑膛孔射出,水压力和试样耐火时间对应关系见表1。当消防软管的喷嘴口正对试件中心时,喷嘴口与试件受火面的轴线距离应为6.1m。
6.3.3 试验程序
    试验时,根据表1选择相应的水压力和冲水时间,用消防软管对试样受火面以先中部、后其他位置的顺序进行冲水试验。
    试验时,如果水流是正对试样均匀喷出,表1中的计算面积应包括试样的外框尺寸。
 表1水压力和耐火时间对应表
查找 上节 下节 返回
顶部

化工用电气防火封堵材料 HG/T4368-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读