中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 常用电力电缆导体的最高允许温度


表A 常用电力电缆导体的最高允许温度
  注:括号内数值适用于截面大于300m㎡的聚氯乙烯绝缘电缆。

条文说明
    系原标准附录A。
    (1)电力电缆的耐高温特性与作用时间密切相关,一般分:①长期持续;②短时应急过载;③短路暂态。世界上仅日本、美国的标准示出①~③相应最高允许温度θm、θme、θmk,迄今IEC标准中未曾示明θme,且本标准也尚未涉及②项,故仍只列示①、③。
    (2)自容式充油电缆除以牛皮纸作层状绝缘基料外,国外近有用半合成(聚丙烯薄膜,即Polypropylene Laminated paper,简称PPLP)取代,我国也已具备这一制作能力。现所示普通型θm值比原标准提高,是根据GB 9326;半合成纸型θm值则参照日本JCS第168号E(1995)、美国AEIC CS4(1993)标准。它比法国275~400kV自容式电缆ES 109-5(1991)标准θm为90℃稍低。
    (3)聚氯乙烯(PVC)绝缘电缆的θm示出值,是参考现行国家标准GB/T 12706。它称之为普通型,因另曾研制有耐热型,需有所区分。国外关于PVC电缆类型可能的θm范围,如加拿大有撰述认为可在60℃~105℃(参见IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation,2001,Vol.8,No.5),日本JCS第168号E标准所示PVC电缆θm为60℃。
    (4)交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆的θm示出值,依500kV及以下电缆制造标准GB/T 12706、GB/T 11017、GB/Z 18890.1~3和GB/T 22078.1~3。都取统一的90℃,是基于如下考虑:
     XLPE电缆迄今运行有达40年以上,并未显示θm需比额定值有所降低后才能可靠工作。至于日本JCS第168号E(1995)标准中虽加注110kV以上XLPE电缆多使用θm为80℃,但从2001年IEC 62027标准公布推行后,国际上无一例外地都遵从该标准满足长达1年的预鉴定试验,因而再无须留有裕度。此外,按美国标准AEIC CS7(1993)对θm值选取要求:需在计算载流量所涉及电缆存在的全部热性数据充分已知,确保θm不致超过时可采取90℃,否则应取比该温度降低10℃或其他适当值。借鉴已纳入本标准第3.6.1条的条文说明中提示,故无必要对本附录列示θm值打折扣。
    国内外现行XLPE电缆的θm均为90℃,且仅此一种,但日本近有特别选用非交联时具有高熔点(128℃)的聚乙烯料,来研制θm达105℃的耐高温XLPE电缆,且包含接头等附件也能适应(参见《电气学会论文志B》Vol.123,No.12或《广东电缆技术》2004,No.2),因而,或许今后将可能不止当今一种型式。故对所列XLPE电缆也注明属普通型。
    (5)补充聚氯乙烯绝缘电缆截面大于300m㎡时,导体短时暂态最高允许温度为140℃。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

电力工程电缆设计标准 GB50217-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读