中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录C 10kV及以下常用电力电缆100%持续允许载流量


C.0.1 1kV~3kV常用电力电缆持续允许载流量见表C.0.1-1~表C.0.1-4。
表 C.0.1-1 1kV聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时持续允许载流量(A)
  注:1 适用于铝芯电缆,铜芯电缆的持续允许载流量值可乘以1.29;
         2 单芯只适用于直流。
表 C.0.1-2 1kV聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时持续允许载流量(A)
  注:1 适用于铝芯电缆,铜芯电缆的持续允许载流量值可乘以1.29;
         2 单芯只适用于直流。
表 C.0.1-3 1kV~3kV交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时持续允许载流量(A)
  注:1 持续允许载流量的确定还应符合本标准第3.6.4条的规定;
         2 水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。
表C.0.1-4 1kV~3kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设时持续允许载流量(A)
  注:水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。
    C.0.2 6kV 3芯交联聚乙烯绝缘电缆持续允许载流量见表C.0.2。
表C.0.2 6kV3芯交联聚乙烯绝缘电缆持续允许载流量(A)
  注:1 适用于铝芯电缆,铜芯电缆的持续允许载流量值可乘以1.29;
          2 电缆导体工作温度大于70℃时,持续允许载流量还应符合本标准第3.6.4条的规定。
    C.0.3 10kV 3芯交联聚乙烯绝缘电缆持续允许载流量见表C.0.3。
表C.0.3 10kV3芯交联聚乙烯绝缘电缆持续允许载流量(A)
  注:1 适用于铝芯电缆,铜芯电缆的持续允许载流量值可乘以1.29;
        2 电缆导体工作温度大于70℃时,持续允许载流量还应符合本标准第3.6.4条的规定。
条文说明
    取消了原标准表C.0.1-1~2、表C.0.2-1~2和表C.0.3中已不常用的不滴流纸绝缘电缆。
    取消了原标准表C.0.2-1、表C.0.2-2中6kV3芯聚氯乙烯绝缘电缆,并将原标准表C.0.2-1、表C.0.2-2中6kV3芯交联聚乙烯绝缘电缆空气中和直埋敷设时的持续允许载流量数据合并为“表C.0.26kV3芯交联聚乙烯绝缘电缆持续允许载流量”中。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

电力工程电缆设计标准 GB50217-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读