中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.29 控制、报警功能检查


6.29.1 控制盘控制、报警功能检查
    使被检控制盘处于正常监视状态,对照设计图样和技术文件,使用通用量具、目测控制盘的控制、报警功能。
    声响测量采用手持式声级计。
6.29.2 称重装置报警功能试验
    采用重物或砝码模拟灭火剂瓶组质量,逐步缓慢减少质量直至报警,记录质量减少数值。
6.29.3 压力显示器报警功能试验
    将压力显示器进口与气压供给系统连接,压力显示器的输出端与报警器连接,将气压调至贮存压力后,缓慢降压至报警器报警,记录此时的压力值。
6.29.4 液位测量装置报警功能试验
    将液位测量装置与模拟容器相连,液位测量装置的输出端与报警器连接,将容器内液位充至正常水平后,缓慢泄放容器内液体至报警器报警,记录此时的液位值,之后将液位差值换算成灭火剂质量。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气体灭火系统及部件 GB25972-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读