7.3 检验结果判定


7.3.1 型式检验的检验结果判定
    系统和部件全部合格,该产品为合格;系统和部件若出现不合格,则该产品为不合格。
    系统或部件的型式检验项目全部合格,该系统或部件为合格。出现A类项目不合格,则该系统或部件为不合格。B类项目不合格数大于等于2,该系统或部件为不合格。C类项目不合格数大于等于4,该系统或部件为不合格。若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数大于等于2,该系统或部件判为不合格。
7.3.2 出厂检验
    系统和部件全部合格,该产品为合格;系统和部件若出现不合格,则该产品为不合格。
    系统或部件出厂检验项目全部合格,该系统或部件为合格。有一项A类项目不合格,则该系统或部件为不合格。若有B类项目或C类项目不合格,允许加倍抽样检验,仍有不合格项,即判该系统或部件不合格。
表4 型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别
型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别 
表4(续)
型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别
表4(续)
型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别 型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别 
表4(续)
型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别 型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别 
表4(续)
型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别 型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别