C.3 试验用灭火系统


    灭火系统设计由生产单位提供。
    灭火剂瓶组应在+20℃±2℃温度下放置16h以上。
    灭火系统灭火剂喷放应满足以下要求:
    a)对于液化灭火剂,液相及气液两相的喷射时间应为8s~10s;
    b)对于非液化灭火剂,喷射时间应为50s~60s,可以通过安装在靠近喷嘴位置能够截断灭火剂喷射的装置控制;
    c)试验中,灭火剂的喷放不应影响试验火的燃烧。