中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

C.5 B类正庚烷火灭火试验


C.5.1 燃料要求
    使用的燃料应符合6.20.2的要求。
C.5.2 试验模型与布置
    油盘为正方形,面积0.25m2±0.02m2,高度100mm,油盘壁厚6mm。
    油盘固定在试验空间正中心,底部距地面600mm。
                                        单位为毫米
A类和B类火灭火试验   A类和B类火灭火试验 
    M1~M3——氧浓度测量样品点;
    M4~M6——测温点;
        a——试验空间长度;
        b——试验空间宽度;
        H——试验空间高度;
        h——油盘和木垛距地面高度。
图 C.1 A类和B类火灭火试验布置示意图
C.5.3 试验程序
    油盘内加入12.5L正庚烷,油盘底部垫水,液面距油盘上沿50mm,开启氧浓度分析仪和测温仪表,使之处于正常工作状态。点燃油盘,预燃30s,关闭试验空间所有开口,手动启动灭火系统灭火。
    试验空间内的空气中氧含量不应低于正常大气条件下空气中氧含量的0.5%(体积分数)。试验期间由燃烧产物引起氧浓度降低不应超过1.5%(体积分数)。该数值通过与冷喷的参数相比较获得。
C.5.4 试验记录
    试验应记录以下内容:
    a)试验空间内各测氧点的氧浓度变化;
    b)试验空间内各测温点的温度变化;
    c)灭火系统喷射延迟时间和喷射时间,喷嘴前压力;
    d)灭火时间;
    e)释放到试验空间内的灭火剂总量。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气体灭火系统及部件 GB25972-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读