6.10 泄漏电流试验


6.10.1 试验步骤
    将采用220V/50Hz交流电源供电的试样按照正常工作要求布置,接通电源,使其处于正常监视状态。调节供电电压为试样主电源额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。
6.10.2 试验设备
    符合GB 4706.1-2005中规定的测量泄漏电流的试验装置。