中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.11 电气强度试验


6.11.1 试验步骤
6.11.1.1 将试样的接地保护元件拆除。用电气强度试验装置,以100V/s〜500V/s的升压速率,分别对试样的下述部位施加1250V/50Hz的试验电压:
    a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间;
    b)工作电压大于50V的电源插头或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
6.11.1.2 试验持续60s±5s,再以100V/s〜500V/s的降压速率使试验电压低于试样额定电压后,方可断电。
6.11.1.3 试验后,将试样与制造商提供的探测器相连接,接通电源,使试样处于正常监视状态,按6.2、6.3规定的方法进行功能试验。
6.11.2 试验设备
    应采用满足下述技术要求的电气强度试验装置:
    a)试验电压:电压为0V〜1250V(有效值)连续可调,频率为50Hz;
    b)升、降压速率:100V/s〜500V/s;
    c)计时:60s±5s。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器 GB14287.2-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读