附录C 厂区及车间架空氧气管道与其他架空管线之间的最小净距


表C 厂区及车间架空氧气管道与其他架空管线之间的最小净距(m)

    注:1 氧气管道与同一使用目的的燃气管道平行敷设时,最小平行净距可减小到0.25m。 
           2 氧气管道的阀门及管件接头与燃气、燃油管道上的阀门及管件接头,应沿管道轴线方向错开一定距离;当必须设置在一处时,则应适当扩大管道之间的净距。
           3 电气设备与氧气的引出口不能满足上述距离要求时,可将两者安装在同一柱子的相对侧面;当为空腹柱子时,应在柱子上装设不燃烧体隔板局部隔开。
           4 公称直径小于或等于80mm的氧气管道,与不燃介质管道的最小平行净距可小于0.25m,但不得小于0.15m。
           5 与滑触线的净距系指氧气管在其下方时的要求,此时在氧气管及滑触线之间宜设隔离网。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

氧气站设计规范 GB50030-2013