6.12 液压润滑系统


6.12.1 液压站、阀台、蓄能器和液压管路应设置安全阀、减压阀和截止阀,蓄能器与油路之间应设置紧急开闭装置。
6.12.2 液压站、润滑油站(库)不宜与电缆隧道、电气室地下室连通,确需连通时,必须设置防火墙和甲级防火门。
6.12.3 丙类液压油、润滑油的站(库),可设置在其所属设备或机组附近的地下室内。
6.12.4 桶装丙类油库应符合下列规定:
    1 桶装丙类油品库应采用耐火等级不低于二级的单层建筑,净空高度不得小于3.5m,与库区围墙的间距不得小于5.0m;丙类桶装油品与甲、乙类桶装油品储存在同一个仓库内时,应采用防火墙隔开;
    2 桶装丙类油品库建筑面积大于或等于100㎡的防火隔间,疏散门的数量不应少于2个;面积小于100㎡的防火隔间,可设置1个疏散门;门的净宽度不应小于2.0m,并应设置高出室内地坪150mm的斜坡式门槛,门槛应采用不燃烧材料。
条文说明
6.12.1 液压系统一般工作压力较高,供油系统管道破裂或其他原因泄漏,易造成高压喷射油雾,油雾的闪点较低,易于燃烧,因此要求液压系统有完善的安全、减压和闭锁措施。
6.12.2 液压站、润滑油站(库)和电缆隧道、电气地下室都是钢铁冶金企业的重点防火区域,火灾危险性较大,而油库区域易产生油气,鉴于此要求设计中两类场所不宜连通。但在冶金工程设计中,有时确实有将液压站、润滑油站(库)与电缆隧道、电气地下室连通的需要;另外在实际冶金工程中,液压站、润滑油站(库)与电缆隧道、电气地下室相互连通的例子较多,但为防止火灾发生,设计时均在其连接部位设置防火墙及甲级防火门。
    鉴于冶金工程建设的实际情况,为防止火灾发生,应在液压站、润滑油站(库)与电缆隧道、电气地下室相互连通部位设置防火墙,并使用常闭甲级防火门。
6.12.3 为满足工艺要求,液压润滑油库距离其所属设备或机组的距离不应太远。我国钢铁冶金企业自20世纪60年代以来引进的轧机,均设有地下润滑油库和液压油库,由于外方对该类地下油库的消防、通风及电气设施的设计提出了较为严格的要求,运行至今未发生过重大事故,故做此规定。
6.12.4 为避免油桶的摔、撞,便于装卸,规定桶装油品库应为单层建筑。从安全性和经济性考虑,规定当丙类桶装润滑油品与甲、乙类桶装油品储存在同一栋库房内时,两者之间应设防火墙隔开。
    为利于发生火灾事故时人员和油桶的疏散,规定应设外开门。
    丙类桶装润滑油品的危险性较低,所以也可以在墙外侧设推拉门。每个防火隔间的开门数量,与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定一致。规定设置斜坡式门槛,主要是为了在发生事故时,防止油品流散到室外而使火灾蔓延。但斜坡式门槛也不宜过高,过高将给平时作业造成不便。
    按桶装油品的性质,规定库房建筑应采取相应的防火、防雷和自然通风措施。