中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

15.2 数据监控中心(ECC)监控系统的设计


15.2.1 数据监控中心监控系统应对数据中心主机房及其辅助区内的空调系统、供配电系统、火灾自动报警系统、安全技术防范系统等机电设施实施监控与管理。
15.2.2 特级、一级金融设施的直接数字控制器宜由数据监控中心的专用电源集中供电。
15.2.3 数据监控中心监控系统应实时监测数据中心的下列信息:
    1 常用电源的工作状态;
    2 发电机组的工作状态;
    3 UPS工作状态;
    4 数据中心主机房的温度与湿度;
    5 漏水监测系统工作状态与报警信号;
    6 精密空调系统工作状态与故障信号。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
金融建筑电气设计规范 JGJ284-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读