附录A 供电可靠性等级(可靠度R)计算方法


A.0.1 供电系统及元件的可靠函数R(t)和故障函数Q(t)的关系可用下式表示:

R(t)=1-Q(t)            (A.0.1)

式中:R(t)——可靠函数;
      Q(t)——故障函数。

A.0.2 供电系统及元件的可靠度R和不可靠度Q的关系可用下式表示:

R=1-Q                        (A.0.2)

式中:R——可靠度;
      Q——不可靠度。

A.0.3 供电系统典型环节的可靠性指标可按下列方法计算:
    1 两个独立元件串联连接系统的可靠度可按下式计算(图A.0.3-1):

        (A.0.3-1)

图A.0.3-1 串联连接系统框图

式中:RA——元件A的可靠度;
      RB——元件B的可靠度。
    2 n个独立元件串联连接系统的可靠度可按下式计算:

             (A.0.3-2)

    3 两个独立元件并联连接系统的可靠度可按下式计算(图A.0.3-2):

R=RA×RB+RA×QB+RB×QA         (A.0.3-3)
 

图A.0.3-2 并联连接系统框图

式中:QA——元件A的不可靠度;
      QB——元件B的不可靠度。
    4 n个独立元件并联连接系统的可靠度可按下式计算:

            (A.0.3-4)

    5 串-并联系统的可靠度可按下列步骤简化计算(图A.0.3-3):

图A.0.3-3 串-并联系统框图

    1)将串联元件A、D归并形成等效元件F,将串联元件B、E归并形成等效元件G;然后将等效元件F、G归并成等效元件H(图A.0.3-4),系统等效简化后的可靠度可按下列公式计算:

图A.0.3-4 串-并联系统简化框图

等效元件F的可靠度;

RF=RA×RD          (A.0.3-5)

等效元件G的可靠度;

RG=RB×RE          (A.0.3-6)

    2)将并联元件F、G归并形成等效元件H,并可按下式计算:

RH=1-QF×QG        (A.0.3-7)

    3)串-并联系统的可靠度可按下式计算:

 R=RC×RH            (A.0.3-8) 

    6 部分冗余系统的可靠度可按下式计算(图A.0.3-5):

R=RA×RB×RC+RA×RB×QC+RB×RC×QA+RA×RC×QB        (A.0.3-9)

图A.0.3-5 n取r表决系统框图

    7 n个元件中至少k个元件工作,系统才有效的部分冗余系统可按下式计算:

    (A.0.3-10)

    8 备用冗余系统的可靠度可按下式计算(图A.0.3-6):

R=RK×(1-QA×QB)        (A.0.3-11)

图A.0.3-6 备用冗余系统框图

式中:RK——元件K的可靠度。