中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 屋面玻璃


8.2.1 两边支承的屋面玻璃或雨棚玻璃,应支撑在玻璃的长边。
8.2.2 屋面玻璃或雨篷玻璃必须使用夹层玻璃或夹层中空玻璃,其胶片厚度不应小于0.76mm。
8.2.3 当夹层玻璃采用PVB胶片且有裸露边时,其自由边应作封边处理。
8.2.4 上人屋面玻璃应按地板玻璃进行设计。
8.2.5 不上人屋面的活荷载除应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定外,尚应符合下列规定:
    1 与水平面夹角小于30°的屋面玻璃,在玻璃板中心点直径为150mm的区域内,应能承受垂直于玻璃为1.1kN的活荷载标准值;
    2 与水平面夹角大于或等于30°的屋面玻璃,在玻璃板中心直径为150mm的区域内,应能承受垂直玻璃为0.5kN的活荷载标准值。
8.2.6 当屋面玻璃采用中空玻璃时,集中活荷载应只作用于中空玻璃上片玻璃。
8.2.7 屋面玻璃或雨篷的最大应力设计值应按弹性力学计算,且最大应力不得超过长期荷载作用下的强度设计值。
8.2.8 屋面玻璃或雨篷的强度设计值可按本规程式(4.1.4)计算,也可按本规程表4.1.9取值。
8.2.9 屋面玻璃或雨篷玻璃应有适当的排水坡度,其自重下的挠度不应影响排水。
条文说明
8.2.1 支撑在长边受力合理,增加屋面玻璃和雨篷玻璃的安全性。
8.2.2 屋面玻璃和雨篷玻璃对其安全性要求极高,夹层玻璃在合理使用条件下,具有安全可靠的性能,因此必须使用夹层玻璃。尽管钢化玻璃破碎后形成细小的颗粒,但也会给人体带来伤害,特别是近年来钢化玻璃自爆概率较高,因此规定必须使用夹层玻璃,且对PVB胶片的厚度做出规定,避免夹层玻璃破碎后发生坠落。
8.2.3 PVB胶片遇水会开胶,因此当夹层玻璃有空气中裸用的自由边时,应对自由边进行封边处理。
8.2.4 地板玻璃要求的安全性比屋面玻璃高,因此上人屋面玻璃应按地板玻璃设计。
8.2.5 玻璃屋面与传统屋面相比较,玻璃容易破碎,也容易出现漏雨等现象,因此对屋面玻璃除要求均布活荷载符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009外,对维修活荷载(集中活荷载)也做出相应规定。
8.2.6 维修活荷载是准静荷载,中空玻璃空气腔能传递的荷载很少,原则上不予考虑,所以集中活荷载只作用于中空玻璃上片玻璃。
8.2.8 屋面玻璃由于承受永久荷载,因此其设计许用强度采用长期荷载作用下玻璃强度设计值。
8.2.9 屋面玻璃和雨篷玻璃是薄板,在自重作用下,变形较大,如果排水坡度不够,会造成集尘、积水,影响装饰效果。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读