中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 框支承地板玻璃设计计算


9.2.1 框支承地板玻璃强度计算时,应取夹层玻璃的单片玻璃计算。
9.2.2 作用在夹层玻璃单片上的荷载可按下式计算:
作用在夹层玻璃单片上的荷载公式
    式中:qi——分配到第i片玻璃上的荷载基本组合设计值(N/m㎡);
              ti——第i片玻璃的厚度(mm);
              te——夹层玻璃的等效厚度(mm);
              q——作用在地板玻璃上荷载基本组合设计值(N/m㎡)。
9.2.3 夹层玻璃的等效厚度te可按下式计算:
夹层玻璃的等效厚度公式
    式中:te——夹层玻璃的等效厚度(mm);
              t1,t2,…,tn——分别为各单片玻璃的厚度(mm),n夹层玻璃的层数。
9.2.4 夹层玻璃中的单片玻璃的最大应力可用有限元方法计算,也可按下式计算:
单片玻璃的最大应力公式
    式中:σi——第i片玻璃的最大应力(N/m㎡);
              qi——作用于第i片地板玻璃的荷载基本组合设计值(N/m㎡):
              a——矩形玻璃板短边边长(mm);
              ti——玻璃的厚度(mm);
              m——弯矩系数,可根据玻璃板短边与长边的长度之比按表9.2.4取值。
表9.2.4 四边支承玻璃板的弯矩数m
表9.2.4 四边支承玻璃板的弯矩数m
    注:a/b是玻璃板短边与长边的长度之比。
9.2.5 计算框支承地板夹层玻璃的最大挠度可按等效单片玻璃计算。计算框支承地板夹层玻璃的刚度时,应采用夹层玻璃的等效厚度。
9.2.6 在垂直于玻璃平面的荷载作用下,框支承地板玻璃的单片玻璃的最大挠度,可用有限元方法计算,也可按下列公式计算:
单片玻璃的最大挠度公式
    式中:df——在垂直于地板玻璃的荷载标准组合值作用下最大挠度(mm);
              q——垂直于该片地板玻璃的荷载标准组合值(N/m㎡);
              μ——挠度系数,可根据玻璃短边与长边的长度之比按表9.2.6选用;
              D——玻璃的刚度(Nmm);
              E——玻璃的弹性模量,可按0.72×105(N/m㎡)取值;
              v——泊松比,可按0.2取值。
表9.2.6 四边支承板的挠度系数μ
表9.2.6 四边支承板的挠度系数μ
    注:a/b是玻璃板短边与长边的长度之比
条文说明
9.2.1 夹层玻璃是由两层以上单片玻璃组合而成,因此夹层玻璃的强度取单片玻璃核算。
9.2.2 夹层玻璃每片玻璃的变形是完全相同的,因此荷载分配系数服从玻璃厚度三次方关系。
9.2.3 夹层玻璃可等效成一片单片玻璃,其厚度称为等效厚度。
9.2.4 由于地板玻璃变形限制很严,一般允许变形不超过玻璃板厚。此时其几何非线性效应不明显,可以按照线性方法计算,计算精度满足工程需要。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读