中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 铝合金材料


3.2.1 玻璃幕墙采用铝合金材料的牌号所对应的化学成分应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190的有关规定,铝合金型材质量应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237的规定,型材尺寸允许偏差应达到高精级或超高精级。
3.2.2 铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时,应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237规定的质量要求,表面处理层的厚度应满足表3.2.2的要求。
表3.2.2 铝合金型材表面处理层的厚度
3.2.3 用穿条工艺生产的隔热铝型材,其隔热材料应使用PA66GF25(聚酰胺66+25玻璃纤维)材料,不得采用PVC材料。用浇注工艺生产的隔热铝型材,其隔热材料应使用PUR(聚氨基甲酸乙酯)材料。连接部位的抗剪强度必须满足设计要求。
3.2.4 与玻璃幕墙配套用铝合金门窗应符合现行国家标准《铝合金门》GB/T 8478和《铝合金窗)》GB/T 8479的规定。
3.2.5 与玻璃幕墙配套用附件及紧固件应符合下列现行国家标准的规定:
    《地弹簧》GB/T 9296
    《平开铝合金窗执手》GB/T 9298
    《铝合金窗不锈钢滑撑》GB/T 9300
    《铝合金门插销》GB/T 9297
    《铝合金窗撑挡》GB/T 9299
    《铝合金门窗拉手》GB/T 9301
    《铝合金窗锁》GB/T 9302
    《铝合金门锁》GB/T 9303
    《闭门器》GB/T 9305
    《推拉铝合金门窗用滑轮》GB/T 9304
    《紧固件 螺栓和螺钉》GB/T 5277
    《十字槽盘头螺钉》GB/T 818
    《紧固件机械性能 螺栓 螺钉和螺柱》GB/T 3098.1
    《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》GB/T 3098.2
    《紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹》GB/T 3098.4
    《紧固件机械性能 螺栓 自攻螺钉》GB/T 3098.5
    《紧固件机械性能 不锈钢螺栓 螺钉和螺柱》GB/T 3098.6
    《紧固件机械性能 不锈钢螺母》GB/T 3098.15
条文说明
3.2.1 铝合金型材有普通级、高精级和超高精级之分。幕墙属于比较高级的建筑产品,为保证其承载力、变形和耐久性要求,应采用高精级或超高精级的铝合金型材。
3.2.2 漆膜厚度决定了型材的耐久性,过薄的漆膜不能起到持久的保护作用,容易使型材被大气中的酸性物质腐蚀,影响型材的外观及使用寿命。
3.2.3 PVC材料的膨胀系数比铝型材高,在高温和机械荷载下会产生较大的蠕变,导致型材变形。而PA66GF25膨胀系数与铝型材相近,机械强度高,耐高温、防腐性能好,是铝型材理想的隔热材料。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读