中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.3 构件式玻璃幕墙


10.3.1 玻璃幕墙立柱的安装应符合下列要求:
    1 立柱安装轴线偏差不应大于2mm;
    2 相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱固定点的距离偏差不应大于2mm;
    3 立柱安装就位、调整后应及时紧固。
10.3.2 玻璃幕墙横梁安装应符合下列要求:
    1 横梁应安装牢固,设计中横梁和立柱间留有空隙时,空隙宽度应符合设计要求;
    2 同一根横梁两端或相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅幕墙宽度不大于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm;
    3 当安装完成一层高度时,应及时进行检查、校正和固定。
10.3.3 玻璃幕墙其他主要附件安装应符合下列要求:
    1 防火、保温材料应铺设平整且可靠固定,拼接处不应留缝隙;
    2 冷凝水排出管及其附件应与水平构件预留孔连接严密,与内衬板出水孔连接处应密封;
    3 其他通气槽孔及雨水排出口等应按设计要求施工,不得遗漏;
    4 封口应按设计要求进行封闭处理;
    5 玻璃幕墙安装用的临时螺栓等,应在构件紧固后及时拆除;
    6 采用现场焊接或高强螺栓紧固的构件,应在紧固后及时进行防锈处理。
10.3.4 幕墙玻璃安装应按下列要求进行:
    1 玻璃安装前应进行表面清洁。除设计另有要求外,应将单片阳光控制镀膜玻璃的镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外;
    2 应按规定型号选用玻璃四周的橡胶条,其长度宜比边框内槽口长1.5%-2%;橡胶条斜面断开后应拼成预定的设计角度,并应采用粘结剂粘结牢固;镶嵌应平整。
10.3.5 铝合金装饰压板的安装,应表面平整、色彩一致,接缝应均匀严密。
10.3.6 硅酮建筑密封胶不宜在夜晚、雨天打胶,打胶温度应符合设计要求和产品要求,打胶前应使打胶面清洁、干燥。
10.3.7 构件式玻璃幕墙中硅酮建筑密封胶的施工应符合下列要求:
    1 硅酮建筑密封胶的施工厚度应大于3.5mm,施工宽度不宜小于施工厚度的2倍;较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞;
    2 硅酮建筑密封胶在接缝内应两对面粘结,不应三面粘结。
查找 上节 下节 返回
顶部

玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读