中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.4 点支承玻璃幕墙


11.4.1 玻璃幕墙大面应平整,胶缝应横平竖直、缝宽均匀、表面平滑。钢结构焊缝应平滑,防腐涂层应均匀、无破损。不锈钢件的光泽度应与设计相符,且无锈斑。
11.4.2 钢结构验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。
11.4.3 拉杆和拉索的预拉力应符合设计要求。
11.4.4 点支承幕墙安装允许偏差应符合表11.4.4的规定。
11.4.5 钢爪安装偏差应符合下列要求:
    1 相邻钢爪水平距离和竖向距离为±1.5mm;
    2 同层钢爪高度允许偏差应符合表11.4.5的规定。
条文说明
11.4.1 点支承玻璃幕墙与全玻幕墙一样,均为通透墙体,且一般位于裙楼或建筑入口处,因此其安装质量的好坏尤为重要。本条规定了点支式幕墙大面应平整,胶缝应横平竖直,缝宽均匀,表面平滑。钢结构焊缝应平滑,防腐涂层应均匀,无破损。不锈钢件光泽度与设计相符,且无锈斑。
11.4.2 因点支承玻璃幕墙为透明墙体,处于里面的钢结构一目了然,钢结构的施工质量十分重要,应符合本规范的相关规定和国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。
11.4.3 拉杆和拉索的预拉力对点支承玻璃幕墙的支承结构起着至关重要的作用,必须符合设计要求,应进行现场检验或隐蔽检验。
11.4.4 关于点支承玻璃幕墙安装质量要求,本规范确定了各项目的允许偏差。
    1 竖缝及墙面垂直度
       因点支承玻璃幕墙多处于裙楼,所以本条只规定了50m以下的竖缝及墙面垂直度,按两档分别为10mm和15mm。
    2 由于点支承幕墙玻璃外露且面积较大,应检查幕墙表面平整度,防止墙面各玻璃拼在一起时不在一个平面而使墙面上的影像畸变。检查时,抽检竖缝相邻两侧玻璃表面的平面度,并从严要求,用2m靠尺检查,允许偏差2.5mm。
    3 点支承幕墙各玻璃拼缝整齐与否与幕墙的美观关系很大,为防止各胶缝宽窄不一,增加拼缝宽度与设计值比较的偏差检查,以保证整幅点支承幕墙各玻璃拼缝的整齐美观。
11.4.5 关于钢爪安装质量要求。
    1 钢爪的安装质量直接影响到点支承玻璃幕墙的外观质量,本条参照现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205对钢构件的允许偏差要求,规定了相邻钢爪水平距离和竖向距离为±1.5mm;
    2 钢爪安装同层高度偏差参照框支承幕墙横向构件高度差分为四档。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读