中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.1 一般规定


3.1.1 特种气体站房应布置在独立的建筑物、构筑物、空旷区域或生产厂房的房间内。
3.1.2 布置在生产厂房内的特种气体间,可采用气瓶柜、气瓶架、卧式气瓶、气瓶集装格向生产线供应特种气体。
3.1.3 布置在单独建构筑物或区域内的特种气体站,可采用气瓶集装格、卧式气瓶、ISO标准集装瓶组、长管拖车向生产线供应特种气体。
3.1.4 特种气体站房的设置应符合下列规定:
    1 在生产厂房内的特种气体间内的最大允许储存量不得超过表3.1.4的规定;
    2 当特种气体的储存量超过表3.1.4规定的数量时,应增设房间或设置独立的特种气体站。
表 3.1.4 生产厂房气体间最大允许储存量
    注:[1] 标准状态下的气体体积量。
        [2] 自燃性气体达到括号内的数据应设置独立的气体站。
3.1.5 生产厂房内的特种气体间应集中布置在生产厂房一楼靠外墙的区域。
3.1.6 低蒸汽压力特种气体供应设施应靠近工艺设备布置。
条文说明
3.1.1 在电子工厂设计中,当供应和储存特种气体量较少时,为减少气体管道长度、保证气体质量,特种气体站房一般布置在生产厂房内一层的特种气体间。当供应和储存特种气体量较多时,为了安全需要,本节3.1.4条规定应将特种气体站房布置在单独的建构筑内或空旷区域内,利用室外管道输送特种气体至用气厂房,并应保证质量。
3.1.2 布置在生产厂房内的特种气体间,用量相对较小。根据目前我国及欧美、日本等世界发达国家的特种气体供应情况,自燃性、易燃、毒性、腐蚀性气体多采用气瓶柜供应、氧化性、惰性气体多采用气瓶架、以及卧式气瓶、气体集装格等多种形式供应。
3.1.3 布置在单独建筑物或区域内的特种气体站,根据目前我国及欧美、日本等世界发达国家的特种气体实际供应情况。通常采用气体集装格、ISO标准集装瓶组、长管拖车等供应方式。
3.1.4 本条编制主要是依据美国消防标准《便携式和固定式容器装、瓶装及罐装压缩气体及低温流体的储存、使用、输送标准》NFPA55的6.3条(用房保护级别)和6.5条款(独立式建筑)的相关内容整合而成。6.3和6.5条的内容摘录如下:
表1 每个控制区气体的最大允许量(需特殊考虑的气体数量限值)
表1 每个控制区气体的最大允许量(需特殊考虑的气体数量限值)
 
表2 独立式建筑(需要独立式建筑,其中的材料量超出了显示的数量)
3.1.5 生产厂房内的特种气体间集中布置在一楼靠外墙的区域主要理由有,一是特种气体的气瓶架、气瓶柜、卧式气瓶的实瓶运进和空瓶运出方便性;二是按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定,特种气体间在建筑设计上应设置防爆措施,特种气体间的外墙可以设计为泄爆面;三是集中布置便于进行安全管理;四是集中布置有利于特种气体间的空调、排放、排气、GMS、GDS系统的合理设计。
3.1.6 低蒸汽压力特种气体供应设施尽可能靠近工艺设备是考虑这些气体的蒸汽压力较低,从气瓶柜到工艺设备的输送距离应尽可能短。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

【已作废】特种气体系统工程技术规范 GB50646-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读