中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.1 给水排水


10.1.1 特种气体管道外表可能结露时,应采取防护措施。
10.1.2 特种气体站房内的给水,除中断供水将造成较大损失外,宜采用单路供水。
10.1.3 特种气体站房排出的废水,应排入废水处理站处理达标后排放。
10.1.4 毒性、腐蚀性气体的特种气体间应设置紧急洗眼器。
条文说明
10.1.1 因为特种气体的工艺与安全要求,特种气体间一般均采用全新风空气调节系统,室内温度控制在15~25℃,为防止管道外表面结露,应考虑防止结露措施。
10.1.2 特种气体站房内的工艺设备基本上不用水,用水点一般为辅助配套设施(如污水池等)。故一般可以采用单路供水。
10.1.3 特种气体站房正常情况下没有废水排出。但是当特气系统采用湿式尾气处理装置或氨气等有毒气体泄漏并且消防时,这些水不能直接排至市政管网,否则会造成污染,应该把这些水排至废水处理站,处理合格后排放。
10.1.4 为保护工作人员的生命安全,毒性、腐蚀性气体的特种气体间应设置紧急洗眼器。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

【已作废】特种气体系统工程技术规范 GB50646-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读