中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 特种气体管道氦检漏方法


A.0.1 顺序宜采用内向检漏法、阀座检漏法、外向检漏法;
A.0.2 内向检漏法(喷氦法)采用管道内部抽真空,外部喷氦气的方法检漏,测试管路系统的泄漏率。
A.0.3 阀座检漏法采用阀门上游充氦气,下游抽真空的方法检漏,测试管路系统的泄漏率。
A.0.4 外向检漏法(吸枪法)应采用管路内部充氦气或氦氮混合气,外部应采用吸枪检查漏点的方法检漏,测试管路系统的泄漏率。
A.0.5 氦检漏仪表应采用质谱型氦检测仪,其检测精度不得低于1x10-10mbar.l/s。
A.0.6 特种气体系统氦检漏的泄漏率应符合下列规定:
    1 内向测漏法测定的泄漏率不得大于1x10-9mbar.l/s;
    2 阀座测漏法测定的泄漏率不得大于1x10-6mbarl/s;
    3 外向测漏法测定的泄漏率不得大于1x10-6mbarl/s。
A.0.7 氦检漏发现的泄漏点经修补后,应重新经过气密性试验合格后,然后按规定再进行氦检漏。
A.0.8 所有可能泄漏点应用塑料袋进行隔离。
A.0.9 系统测试完毕,应充入高纯氮气或氩气,并进行吹扫。
A.0.10 测试完毕后,应提交测试报告,见附录B.2。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

【已作废】特种气体系统工程技术规范 GB50646-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读