中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统


6.2.1 胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统(以下简称保温浆料系统)应由界面层、胶粉EPS颗粒保温浆料保温层、抗裂砂浆薄抹面层和饰面层组成(图6.2.1)。胶粉EPS颗粒保温浆料经现场拌合后喷涂或抹在基层上形成保温层。薄抹面层中应满铺玻纤网。
图6.2.1 保温浆料系统
图6.2.1 保温浆料系统
1-基层;2-界面砂浆;3-胶粉EPS颗粒保温浆料;4-抗裂砂浆薄抹面层;5-玻纤网;6-饰面层
6.2.2 胶粉EPS颗粒保温浆料保温层设计厚度不宜超过100mm。
6.2.3 必要时应设置抗裂分隔缝。
6.2.4 基层表面应清洁,无油污和脱模剂等妨碍粘结的附着物,空鼓、疏松部位应剔除。
6.2.5 胶粉EPS颗粒保温浆料宜分遍抹灰,每遍间隔时间应在24h以上,每遍厚度不宜超过20mm。第一遍抹灰应压实,最后一遍应找平,并用大杠搓平。
6.2.6 保温层硬化后,应现场检验保温层厚度并现场取样检验胶粉EPS颗粒保温浆料干密度。
6.2.7 现场取样胶粉EPS颗粒保温浆料干密度不应大于250kg/m3,并且不应小于180kg/m3。现场检验保温层厚度应符合设计要求,不得有负偏差。
条文说明
6.2.1 胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统以涂料做饰面层时由界面层、胶粉EPS颗粒保温浆料保温层、抗裂砂浆薄抹面层和涂料饰面层组成。 
    界面层由界面砂浆构成,可增强胶粉EPS颗粒保温浆料与基层墙体的粘结力。
    胶粉EPS颗粒保温浆料由胶粉料和EPS颗粒组成,胶粉料由无机胶凝材料与各种外加剂在工厂采用预混合干拌技术制成。施工时加水搅拌均匀,抹或喷在基层墙面上形成保温层。
    抗裂砂浆薄抹面层由抗裂砂浆和玻纤网构成,用以提高保护层的机械强度和抗裂性。 
    涂料饰面层能够满足一定变形而保持不开裂。
6.2.3 同6.1.4条文说明。
6.2.6、6.2.7 胶粉EPS颗粒保温浆料的保温性能和力学性能都与干密度密切相关,只要控制了干密度和厚度,就可基本上控制住它的保温性能和力学性能。使用保温浆料做保温层与使用EPS板的重要区别在于,保温浆料保温层的厚度掌握在施工工人的手中。工程现场检验保温层厚度达不到设计要求的情况并不鲜见,现场检验保温层厚度十分必要。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读