中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 EPS板现浇混凝土外墙外保温系统


6.3.1 EPS板现浇混凝土外墙外保温系统(以下简称无网现浇系统)以现浇混凝土外墙作为基层,EPS板为保温层。EPS板内表面(与现浇混凝土接触的表面)沿水平方向开有矩形齿槽,内、外表面均满涂界面砂浆。在施工时将EPS板置于外模板内侧,并安装锚栓作为辅助固定件。浇灌混凝土后,墙体与EPS板以及锚栓结合为一体。EPS板表面抹抗裂砂浆薄抹面层,外表以涂料为饰面层(图6.3.1),薄抹面层中满铺玻纤网。
图6.3.1 无网现浇系统
图6.3.1 无网现浇系统
1-现浇混凝土外墙;2-EPS板;3-锚栓;4-抗裂砂浆薄抹面层;5-饰面层
6.3.2 无网现浇系统EPS板两面必须预喷刷界面砂浆。
6.3.3 EPS板宽度宜为1.2m,高度宜为建筑物层高。
6.3.4 锚栓每平方米宜设2~3个。
6.3.5 水平抗裂分隔缝宜按楼层设置。垂直抗裂分隔缝宜按墙面面积设置,在板式建筑中不宜大于30㎡,在塔式建筑中可视具体情况而定,宜留在阴角部位。
6.3.6 应采用钢制大模板施工。
6.3.7 混凝土一次浇筑高度不宜大于1m,混凝土需振捣密实均匀,墙面及接茬处应光滑、平整。
6.3.8 混凝土浇筑后,EPS板表面局部不平整处宜抹胶粉EPS颗粒保温浆料修补和找平,修补和找平处厚度不得大于10mm。
条文说明
6.3.2 要求EPS板两面必须预涂界面砂浆,是为了确保EPS板与现浇混凝土和面层局部修补、找平材料能够牢固地粘结以及保护EPS板不受阳光和风化作用破坏。
6.3.3、6.3.4 EPS板和锚栓可按以下方法安装:
    1 绑扎完墙体钢筋后在外墙钢筋外侧绑扎水泥垫块(不能使用塑料卡)。每块EPS板不少于6块。
    2 安装EPS板时,先安装阴阳角,然后顺两侧进行安装。如施工段较大可在两处或两处以上同时安装。首先在安装上墙的板高低槽口立面及高低槽口平面处均匀涂刷一层胶粘剂,接着将待安装的EPS板在对应部位涂刷胶粘剂,然后进行拼装,使相邻EPS板相互紧密粘结。
    3 在拼装好的EPS板表面上按设计尺寸弹线,标出锚栓位置。使锚栓呈梅花状分布。每块EPS板上锚栓数量不少于5个。
    4 EPS板拼缝处需布置锚栓,门窗洞口过梁上设一个或多个锚栓。
    5 安装锚栓前,在EPS板上预先穿孔,然后用火烧丝将锚 栓绑扎在墙体钢筋上。
6.3.6 该条是为了保证混凝土浇筑后EPS板的表面平整和接茬高差等符合规定。 
6.3.8 规定使用胶粉EPS颗粒保温浆料进行修补和找平,主要考虑防裂和减轻自重,这种做法已经在工程中使用。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读