A.1 试样制备、养护和状态调节


A.1.1 外保温系统试样应按照生产厂家说明书规定的系统构造和施工方法进行制备。材料试样应按产品说明书规定进行配制。
A.1.2 试样养护和状态调节环境条件应为:温度10~25℃,相对湿度不应低于50%。
A.1.3 试样养护时间应为28d。
条文说明
A.1.1 试样性能与试样制备以及试样尺寸有一定关系。例如,不同生产厂家对抹面层厚度有不同的规定,而抹面层不透水性、保护层水蒸气渗透阻、系统吸水量和抗冲击性等又与抹面层厚度有关。因此,不宜做统一规定。
A.1.2 考虑到外保温系统对环境条件有很强的适应能力,试样养护和状态调节环境条件不必作严格规定。本条规定的条件,一般试验室均不难做到。在EOTA ETAG 004《有抹面复合外保温系统欧洲技术认定指南》中,对于耐候性试验的养护条件也是这样规定的。
A.1.3 在没有特殊规定的情况下,试样养护时间为28d。