中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

A.7 抗拉强度试验方法


A.7.1 试样制备应符合下列规定:
    1 EPS板试样在EPS板上切割而成。
    2 胶粉EPS颗粒保温浆料试样在预制成型的胶粉EPS颗粒保温浆料板上切割而成。
    3 胶粉EPS颗粒保温浆料外保温系统试样由混凝土底板(作为基层墙体)、界面砂浆层、保温层和抹面层组成并切割成要求的尺寸。
    4 EPS板现浇混凝土外保温系统试样应按以下方法制备:
        1)在EPS板两表面喷刷界面砂浆;
        2)界面砂浆固化后将EPS板平放于地面,并在其上浇筑30mm厚C20豆石混凝土;
        3)混凝土固化后在EPS板外表面抹10mm厚胶粉EPS颗粒保温浆料找平层;
        4)找平层固化后做抹面层;
        5)充分养护后按要求的尺寸切割试样。
    5 试样尺寸为100mm×100mm,保温层厚度50mm。每种试样数量各为5个。
A.7.2 抗拉强度应按以下规定进行试验:
    1 用适当的胶粘剂将试样上下表面分别与尺寸为100mm×100mm的金属试验板粘结。
    2 通过万向接头将试样安装于拉力试验机上,拉伸速度为5mm/min,拉伸至破坏,并记录破坏时的拉力及破坏部位。破坏部位在试验板粘结界面时试验数据无效。
    3 试验应在以下两种试样状态下进行:
        1)干燥状态;
        2)水中浸泡48h,取出后干燥7d。
    注:EPS板只做干燥状态试验。
A.7.3 抗拉强度应按下式进行计算:
 抗拉强度公式
    式中 σt——抗拉强度,MPa;
         Pt——破坏荷载,N;
         A——试样面积,mm²。
    试验结果以5个试验数据的算术平均值表示。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读