A.8 拉伸粘结强度试验方法


A.8.1 胶粘剂拉伸粘结强度应按以下方法进行试验:
    1 水泥砂浆底板尺寸为80mm×40mm×40mm。底板的抗拉强度应不小于1.5MPa。
    2 EPS板密度应为18~22kg/m³,抗拉强度应不小于0.1MPa。
    3 与水泥砂浆粘结的试样数量为5个,制备方法如下:
    在水泥砂浆底板中部涂胶粘剂,尺寸为40mm×40mm,厚度为(3±1)mm。经过养护后,用适当的胶粘剂(如环氧树脂)按十字搭接方式在胶粘剂上粘结砂浆底板。
    4 与EPS板粘结的试样数量为5个,制备方法如下:
    将EPS板切割成100mm×100mm×50mm,在EPS板一个表面上涂胶粘剂,厚度为(3±1)mm。经过养护后,两面用适当的胶粘剂(如环氧树脂)粘结尺寸为100mm×100mm的钢底板。
    5 试验应在以下两种试样状态下进行:
    1)干燥状态;
    2)水中浸泡48h,取出后2h。
    6 将试样安装于拉力试验机上,拉伸速度为5mm/min,拉伸至破坏,并记录破坏时的拉力及破坏部位。
A.8.2 抹面材料与保温材料拉伸粘结强度应按以下方法进行试验:
    1 试样尺寸为100mm×100mm,保温板厚度为50mm。试样数量为5件。
    2 保温材料为EPS保温板时,将抹面材料抹在EPS板一个表面上,厚度为(3±1)mm。经过养护后,两面用适当的胶粘剂(如环氧树脂)粘结尺寸为100mm×100mm的钢底板。
    3 保温材料为胶粉EPS颗粒保温浆料板时,将抗裂砂浆抹在胶粉EPS颗粒保温浆料板一个表面上,厚度为(3±1)mm。经过养护后,两面用适当的胶粘剂(如环氧树脂)粘结尺寸为100mm×100mm的钢底板。
    4 试验应在以下3种试样状态下进行:
    1)干燥状态;
    2)经过耐候性试验后;
    3)经过冻融试验后。
    5 将试样安装于拉力试验机上,拉伸速度为5mm/min,拉伸至破坏并记录破坏时的拉力及破坏部位。
A.8.3 拉伸粘结强度应按下式进行计算:
 拉伸粘结强度
    式中 σb——拉伸粘结强度,MPa;
            Pb——破坏荷载,N;
            A——试样面积,mm²。
    试验结果以5个试验数据的算术平均值表示。
 