B.2 无网现浇系统粘结强度试验方法


B.2.1 混凝土浇筑后应养护28d。
B.2.2 测点选取如图B.2.1所示,共测9点。
图B.2.1 测点位置
图B.2.1 测点位置
B.2.3 试验方法应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110规定进行试验,试样尺寸为100mm×100mm,断缝应从EPS板表面切割至基层表面。

条文说明
B.2.2 关于测点布置的规定是考虑到现浇混凝土侧压力对粘结性能的影响。按一次浇筑高度为1m考虑,分别测量不同高度处的粘结性能。