7.2 水力计算


7.2.1 管(渠)道总水头损失宜按下式计算:
总水头损失计算公式
7.2.2 管(渠)道沿程水头损失宜按下列公式计算:
    1 塑料管及采用塑料内衬的管道:
  1 塑料管及采用塑料内衬的管道
  1 塑料管及采用塑料内衬的管道
    2 混凝土管(渠)及采用水泥沙浆内衬管道:
2 混凝土管(渠)及采用水泥沙浆内衬管道
    3 输配水管道:
 3 输配水管道
    △(当量粗糙度)、n(粗糙系数)、Ch(海曾-威廉系数)3个摩阻系数,可采用水力物理模型试验检测相关参数值,再进行推算获得;没有试验值时,可根据管道的管材种类,按本标准附录A表A.0.1选用。
7.2.3 管(渠)道局部水头损失宜按下式计算:
局部水头损失计算公式
7.2.4 配水管网水力平差计算宜按本标准式(7.2.2-6)计算。