中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 水性处理剂


3.5.1 民用建筑工程室内用水性阻燃剂(包括防火涂料)、防水剂、防腐剂等水性处理剂,应测定游离甲醛的含量,其限量应符合表3.5.1的规定。
 表 3.5.1
3.5.2 水性处理剂中游离甲醛含量的测定方法,宜按现行国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582的方法进行。
条文说明
3.5.1、3.5.2 水性阻燃剂主要有溴系有机化合物阻燃整理剂(固含量不小于55%)、聚磷酸铵阻燃整理剂(固含量不小于55%)、聚磷酸铵阻燃剂和氨基树脂木材防火浸渍剂等,其中氨基树脂木材防火浸渍剂含有大量甲醛和氨水,不适合室内用。防水剂、防腐剂、防虫剂等处理中也有可能出现甲醛过量的情况,要对室内用水性处理剂加以控制。
    水性处理剂中VOC含量不要求在工程过程中复验。
    由于水性处理剂与水性涂料接近,故游离甲醛含量定为不大于0.1g/kg。测定方法与水性涂料相同。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已废止】民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010(2013年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读