中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D 新建住宅建筑设计与施工中氡控制要求


D.0.1 建筑物底层宜设计为架空层,隔绝土壤氡进入室内。
D.0.2 当民用建筑工程有地下室设计时,应利用地下室采取防氡措施,隔绝土壤氡进入室内。
D.0.3 架空层底板或地下室的地板应采取以下措施减少开裂:
    1 在地板(底板)里预埋钢筋编织网;
    2 添加纤维类材料增强抗开裂性能;
    3 加强养护以确保浇筑混凝土的质量。
D.0.4 架空层底板或地下室的地板所有管孔及开口结合部应选用密封剂进行封堵。
D.0.5 架空层底板或地下室的地板下宜配合采用土壤降压处理法进行防氡(图D.0.5),设计施工注意事项应包括下列内容:
 图D.0.5 土壤降压法系统图
图D.0.5 土壤降压法系统图
    1 在底板下连续铺设一层100mm~150mm高的卵石或粒石,其粒径在12mm~25mm之间;
    2 底板下空间被地梁或地垄墙分隔成若干空间时,在地梁或地垄墙上要预留洞口或穿梁排气管来打断这种分隔,消除对气流的阻碍,保证底板下气流通畅;
    3 在排氡分区中央设置1200mm×1200mm×200mm的集气坑;
    4 安装直径为100mm~150mm的PVC排氡管,从集气坑引至室外并延伸到屋面以上,排气口周边7.5m范围内不得设置进风口;
    5 在排氡管末端安装排风机;
    6 设置报警装置:当系统非正常运行、底板空间的负压不能满足系统需求时,系统会发出警报,提示工作人员对系统的运行进行检查。
D.0.6 采用集中中央空调的民用建筑,宜加大室内新风量供应。
D.0.7 采用自然通风的民用建筑,宜加强自然通风,必要时采取机械通风。
D.0.8 民用建筑工程中所采用的防氡复合地面材料宜具有高弹性、高强度、耐老化、耐酸、耐碱、抗渗透等性能。
D.0.9 民用建筑工程所采用的墙面防氡涂料及腻子宜具有较好的耐久性、耐潮湿性、粘结力、延伸性。 
 
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010(2013年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读