中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统


6.2.1 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统应由界面层、保温层、抹面层和饰面层构成(图6.2.1)。界面层材料应为界面砂浆;保温层材料应为胶粉聚苯颗粒保温浆料,经现场拌合均匀后抹在基层墙体上;抹面层材料应为抹面胶浆,抹面胶浆中满铺玻纤网;饰面层可为涂料或饰面砂浆。
图6.2.1 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统
6.2.2 胶粉聚苯颗粒保温浆料保温层设计厚度不宜超过100mm。
6.2.3 胶粉聚苯颗粒保温浆料宜分遍抹灰,每遍间隔应在前一遍保温浆料终凝后进行,每遍抹灰厚度不宜超过20mm。第一遍抹灰应压实,最后一遍应找平,并应搓平。
条文说明
6.2.1 胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统以涂料做饰面层时,外保温系统由界面层、胶粉聚苯颗粒保温浆料保温层、抹面胶浆抹面层和饰面层组成。
    界面层由界面砂浆构成,可增强胶粉聚苯颗粒保温浆料与基层墙体的粘结力。
    胶粉聚苯颗粒保温浆料由胶粉料和聚苯颗粒组成,胶粉料由无机胶凝材料与各种外加剂在工厂采用预混合干拌技术制成。施工时加水搅拌均匀,涂抹或喷涂在基层墙面上形成保温层。
    抹面胶浆抹面层由抹面胶浆和玻纤网构成,用于提高防护层的机械强度和抗裂性。
    饰面层能够满足一定变形而保持不开裂。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

外墙外保温工程技术标准 JGJ144-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读