5.5 固定接口


    固定接口应为符合GB 3265规定的合格产品。其型式应为KN型。固定接口公称通径应与室内消火栓公称通径相一致。
5.5.1 密封性能
    按6.4.1规定的方法对固定接口进行密封性能试验时,应无渗漏现象。
5.5.2 水压强度
    按6.4.2规定的方法对固定接口进行水压强度试验时,不应出现裂纹或断裂现象。试验后应能正常操作。