5 公称流量系数、接口螺纹、颜色标志和型号


5.1 公称流量系数和接口螺纹
    洒水喷头的公称流量系数和接口螺纹见表1。
表1公称流量系数和接口螺纹
表1(续)
5.2 公称动作温度和颜色标志
    洒水喷头的公称动作温度和颜色标志见表2。
    易熔元件洒水喷头应在轭臂或相应的位置作出颜色标志。
 表2 公称动作温度和颜色标志
5.3 型号
    5.3.1 洒水喷头的型号由产品代号、性能代号、公称流量系数、公称动作温度、自定义代号等部分组成。
    5.3.2 产品代号为ZST,表示自动喷水灭火系统洒水喷头。
    5.3.3 性能代号表示洒水喷头的安装位置等特性。性能代号如下:
    a)直立型洒水喷头:Z;
    b)下垂型洒水喷头:X;
    c)直立边墙型洒水喷头:BZ;
    d)下垂边墙型洒水喷头:BX;
    e)水平边墙型洒水喷头:BS;
    f)齐平式洒水喷头:DQ;
    g)嵌入式洒水喷头:DR;
    h)隐蔽式洒水喷头:DY;
    i)干式下垂型洒水喷头:GX;
    j)干式直立型洒水喷头:GZ。
    5.3.4 洒水喷头的型号编制方法如下,并按下列要求进行:
洒水喷头的型号编制方法
    a)快速响应洒水喷头、特殊响应洒水喷头、扩大覆盖面积洒水喷头在产品代号前分别加“K”“T”“EC”,并以“—”与产品代号间隔。标准响应洒水喷头在产品代号前不加代号。
    b)自定义代号由制造商规定,用于表征热敏元件的类型、产品特殊结构等信息,由大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,字符不宜超过3个。
    示例1:
    ZSTX80-93 ℃ Q5 表示标准响应、下垂安装,公称流量系数为80,公称动作温度为93℃,热敏元件为5mm玻璃球的喷头。
    示例2:
    K-ZSTZ115-74 ℃ YS 表示快速响应、直立安装,公称流量系数为115,公称动作温度为74℃,热敏元件为易熔合金,带防水罩的喷头。
    示例3:
    EC-ZSTBS161-72 ℃ Y 表示边墙型、水平安装,公称流量系数为161,公称动作温度为72℃,热敏元件为易熔合金的扩大覆盖面积洒水喷头。