6.21 冷冻性能


    按7.19规定的方法进行冷冻试验。试验后,洒水喷头应符合下列要求之一:
    a)有可见损坏;
    b)在不超过0.05MPa水压下出现泄漏;
    c)无损坏,所有试样进行水压密封试验和标准方位动态热试验,并应符合6.5.1和6.23.1.1的规定。