6.30 防水罩性能


6.30.1 防护角
    按7.28.1规定的方法进行试验,防水罩为洒水喷头的热敏感元件提供的防护角应不大于45°。
6.30.2 抗转动
    按7.28.2规定的方法进行试验,防水罩在4.0N·m的力矩作用下不应发生转动;如果防水罩在4.0N·m的力矩作用下转动,洒水喷头平均工作载荷的变化不应超过±10%。