中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 水压密封和水压强度试验


7.3.1 水压密封试验
    应符合下列要求:
    a)将5只洒水喷头试样安装在试验装置上,使管路充满清水,排除管路中的空气;
    b)以(0.1±0.025)MPa/s的速率升压至3.0MPa,保持压力3min,然后降压至0MPa;
    c)再在5s内使压力从0MPa升至0.05MPa,保持压力15s后,以(0.1±0.025)MPa/s的速率升压至1.0MPa,保持压力15s后降压至0MPa(本部分中未标明公差时,公差应符合附录A的规定);
    d)试验过程中和试验后检查洒水喷头试样是否出现渗漏。
7.3.2 水压强度试验
    应符合下列要求:
    a)将水压密封试验后的试样安装在7.3.1所用的试验装置上;
    b)以不超过2.0MPa/min的速率升压至4.8MPa,保持压力1min;
    c)检查洒水喷头是否出现启动、变形或损坏。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读