中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 布水试验


7.5.1 公称流量系数为57、80、115的喷头
    7.5.1.1 非边墙型喷头
    应符合下列要求:
    a)试验室的面积应不小于7m×7m,取4只相同规格的喷头呈正方形安装于试验管路上,试验管路及集水盒的布置见图3~图5;
    b)喷头轭臂应与配水支管平行;
    c)干式喷头应取其产品的最短规格进行试验;
    d)吊顶与直立型喷头溅水盘之间的距离为50mm,与下垂型喷头溅水盘之间的距离为275mm;
    e)齐平、嵌入、隐蔽式喷头应取其最嵌入的位置,安装在不小于6m×6m的吊顶上,吊顶置于试验室的中央,喷头通过三通或弯头直接安装在水平管路上,或通过DN25、长度不小于150mm的短管和变径联接在水平管路上;
    f)三种公称流量系数的喷头的保护面积和洒水密度在表4中给出;
    g)公称流量系数为80和115的喷头应在表4中规定的两种条件下分别进行试验;
    h)4只喷头之间保护面积内的洒水密度用正方形集水盒测量,集水盒的边长为500mm,吊顶距集水盒上边缘2.7m,集水盒位于4只喷头下方保护面积的中央,集水时间不应少于3min。
图3 非边墙型喷头布水试验室布置(保护面积12.25m2)
图4 非边墙型喷头布水试验室布置(保护面积9㎡)
图5 非边墙型喷头布水试验室布置(保护面积6.25㎡)
    7.5.1.2 边墙型喷头
    应符合下列要求:
    a)试验室面积不应小于7m×7m,取2只相同规格的边墙型喷头按图6所示,沿着一面墙安装于试验管路上;
    b)喷头间距为3m,吊顶距每只喷头溅水盘之间的距离为100mm;
    c)2只喷头之间保护面积内的洒水密度用36只边长为500mm的集水盒测量;
    d)吊顶距集水盒上边缘的距离为2.14m;
    e)36只集水盒位于2只喷头之间区域的地面上,见图6和图7;
    f)第一行集水盒应平行于喷头后的墙面,距墙600mm;
    g)将一行6个集水盒置于2只喷头之间的地上贴近墙面,收集洒在墙面上的水;
    h)墙的表面应用不透水、不吸水的材料覆盖,水应能从墙面上直接导入集水盒中(见图6和图7);
    i)在此行集水盒上方置一挡板,以防止从喷头中洒出的水直接进入集水盒;
    j)边墙型喷头的试验条件见表5,试验洒水时间为10min;
    k)计算集水盒的平均洒水密度和任一单只集水盒的洒水密度;
    l)检查喷头打湿其背后墙面的情况。
7.5.2 公称流量系数为161、202的下垂和直立型喷头应符合下列要求:
    a)取4只或6只相同规格的喷头按表6的试验条件安装于试验管路上,试验管路及集水盒的布置见图8、图9、图10;
    b)喷头扼臂应与配水支管平行;
    c)保护面积内的洒水密度用正方形集水盒测量,集水盒的边长为300mm,吊顶距集水盒上边缘2.3m,下垂型喷头溅水盘距吊顶100mm,直立型喷头配水支管中心距吊顶为280mm,16只集水盒位于4只或6只喷头下方保护面积的中央,集水时间不应少于3min,测量集水量,计算每只盒的洒水密度。
图6 边墙型喷头布水试验室布置

图7 边墙型喷头布水试验安装图
图8 6只下垂型喷头布水试验布置
图9 4只下垂型喷头布水试验布置
图10 直立型喷头布水试验布置
7.5.3 非边墙型EC喷头
    应符合下列要求:
    a)试验室的面积应不小于9m×9m,取1只EC喷头安装于试验管路上,试验管路及集水盒的布置见图11~图14,EC喷头扼臂应与供水管平行;
    b)干式EC喷头应取其产品的最短规格进行试验;
    c)吊顶与直立或下垂型EC喷头溅水盘之间的距离为100mm;
    d)齐平、嵌入、隐蔽式EC喷头应取其最嵌入的位置安装在吊顶上,吊顶位于试验室的中央,吊顶的面积不应小于6.0m×6.0m;
    e)试样通过三通或弯头直接安装在水平管路上,或通过长度不小于150mm的DN25直管和变径联接在水平管路上;
    f)不同公称流量系数的EC喷头的保护面积和试验流量在表7中给出;
    g)保护面积内的洒水密度由正方形集水盒测量,集水盒的边长为500mm,吊顶距集水盒上边缘的距离为2.2m,集水盒的位置如图11~图14所示,试验集水时间不应少于6min。
图11 直立或下垂型EC喷头布水试验室布置

图12 直立或下垂型EC喷头在25㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置

图13 直立或下垂型EC喷头在30.25㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置

图14 直立或下垂型EC喷头在36㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置
7.5.4 边墙型EC喷头
    应符合下列要求:
    a)试验室的面积应不小于9m×9m,取1只边墙型EC喷头进行本项试验。
    b)试验管路及集水盒的布置见图15~图20。
    c)吊顶距边墙型EC喷头溅水盘之间的距离分别为100mm和300mm。
    d)齐平、嵌入、隐蔽式边墙型EC喷头应取其最嵌入的位置,安装在高度不小于2.4m、宽度不小于5.5m的墙上。
    e)被试喷头经过三通或弯头直接接到水平供水管线,也可经过长度不少于150mm的DN25直管和变径联接到水平供水管线。
    f)不同公称流量系数的边墙型EC喷头的保护面积和试验流量在表8中给出。
    g)保护面积内的洒水密度由正方形集水盒测量,集水盒的边长为500mm,吊顶距集水盒上边缘的距离为2.2m。集水盒的位置如图15~图20所示,试验集水时间不应少于6min。
图15 边墙型EC喷头布水试验室布置
图16 边墙型EC喷头在25㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置
图17 边墙型EC喷头在27.5㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置
图18 边墙型EC喷头在30㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置

图19 边墙型EC喷头在32.5㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置
图20 边墙型EC喷头在35㎡试验室中进行布水试验时集水盒的布置
 

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读