中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.7 静态动作温度试验


    应符合下列要求:
    a)试验在液浴中进行;
    b)隐蔽式洒水喷头去除装饰盖板,干式洒水喷头取其产品的最短规格进行试验;
    c)公称动作温度不高于79℃的洒水喷头在水浴(宜采用蒸馏水)中进行;
    d)公称动作温度高于79℃的洒水喷头在油浴(或适当的介质)中进行;
    e)洒水喷头垂直放置于液浴装置中,热敏感元件中心距液面(40±10)mm;
    f)试验区域的温度应均匀,温度偏差不应超过0.5℃。
图21 溅水盘上、下喷水量试验装置
表10 试验流量
    g)将至少10只洒水喷头试样在升温速率不超过20℃/min的条件下,从室温加热到低于其公称动作温度20℃,并保持此温度10min,然后以(0.5±0.1)℃/min速率升温,直至洒水喷头动作;
    h)温度测量点应与洒水喷头热敏感元件处于同一水平面,洒水喷头动作温度的测量精度为±0.1℃,记录洒水喷头的动作温度;
    i)将50只洒水喷头试样置于空气浴温度试验装置中,在不少于20min内将试验装置内的温度从室温升至低于公称动作温度(11±1)℃,并保持此温度20min;
    j)然后以(0.5±0.3)℃/min速率升温直至洒水喷头动作,观察热敏感元件的启动情况;
    k)将10只隐蔽式洒水喷头试样置于环境温度条件下不少于1.0h,然后将其放入温度试验箱中;
    l)试验箱内的温度为低于6.9中规定的喷头最低动作温度4℃,试验区域的温度偏差不超过±2℃,保持此温度5min,观察装饰盖板的脱落情况。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读